-
大蔥 2010-11-03 23:40:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1950查看 6回答
懸挑梁的抗扭鋼筋該如何布置和計算
中間多跨,兩端懸挑的框架梁的集中標注中有抗扭鋼筋,問題如下: 1。抗扭鋼筋在中間跨支座處是否斷開,有相關規定和規范嗎 2。預算中該如何計算該抗扭鋼筋 3。抗扭鋼筋該如何布置,是屬于第二排筋還是第三排?如果原位標注中存在第二排筋,該段抗扭鋼筋是否同第二排筋放置于同排? 請達人詳細指點!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:1、圖集中沒有明確規定抗扭縱筋一定要通長配置,要求是同框架梁的底筋做法,原則是能通則通,當有困難時也是可以在支座內錨固的。 2、做預算時軟件里是在集中標注里輸入的側面筋就拉通計算了,在原位標注時是一跨一錨算的。主要看你是站在那個角度了。 3、注意一下抗扭縱筋不是布置在梁的二排部位,應該是梁的腹板下按圖紙要求的間距均勻布置。與梁的二排筋沒有一點關系。
2010-11-04 09:04:54
-
中間多跨,兩端懸挑的框架梁的集中標注中有抗扭鋼筋,問題如下: 1。抗扭鋼筋在中間跨支座處是否斷開,有相關規定和規范嗎 2。預算中該如何計算該抗扭鋼筋 3。抗扭鋼筋該如何布置,是屬于第二排筋還是第三排?如果原位標注中存在第二排筋,該段抗扭鋼筋是否同第二排筋放置于同排? 我的回答:建議熟悉一下101圖集,搞清楚平法規則就好辦了。
2010-11-04 08:27:18
-
抗扭鋼筋是同框架梁下部鋼筋的,框架梁下部鋼筋如何計算它就如何算
2010-11-04 08:42:30
-
1。抗扭鋼筋在中間跨支座處是否斷開,如果是通長的就不用斷開。 2。預算中該如何計算該抗扭鋼筋,在側面鋼筋里輸入。 3。抗扭鋼筋該如何布置,是屬于第二排筋還是第三排?如果原位標注中存在第二排筋,該段抗扭鋼筋是否同第二排筋放置于同排? ---在側面鋼筋欄輸入。
2010-11-04 07:34:25
-
1、平法規則中沒有明確是否“必須”斷開或連續,梁側面縱筋、下部縱筋可以在中間支座斷開或連續通過,只要滿足要求的錨固長度即可,實際應用時,往往取決于支座尺寸和兩個錨固長度的大小關系,避免浪費鋼筋。 2、懸挑梁的抗扭側面筋本身就兼具著構造側面筋的作用(當Hw大于等于450時設置),同時還需要滿足當梁受扭矩作用時,按計算來確定其鋼筋的大小及數量,平法中已經規定了其錨固長度。由于構造筋本身的功能是抵抗溫度裂縫的,因此應沿梁全長布置,所以計算公式應該是【懸挑梁凈長-保護層+錨固】。 3、在03G101-1圖集第23頁的第4.2.3條規定,梁平法制圖規則有五項必注值,其中上部鋼筋屬于第四項,側面鋼筋屬于第五項,因此側面縱筋就是側面縱筋,不應歸類于上部縱筋第幾排的問題,第幾排都是針對的上部縱筋。
2010-11-04 09:01:11
-
1、是否斷開這個要看設計院的設計。 2、就是我們一般的計算鋼筋一樣計算。 3、一般抗扭鋼筋在一側布置至少是一根,根據梁的高度及規范布置。
2010-11-04 09:15:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看