小連 2010-11-03 15:04:14 | 廣東省 安裝算量GQI | 3073查看 5回答
消防水噴頭處的短立管?
如果干管的管徑是DN65,橫管的管徑是DN25,那短立管的管徑是多少直徑的?且只連接一個噴頭。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般情況下是跟連接一個噴頭的那一段水平管的管徑一樣,但也有特殊情況,你需要看一下說明
2010-11-03 19:25:24
-
短立管的管徑與橫管一樣。
2010-11-03 15:17:41
-
橫管的管徑是DN25,那短立管的管徑也應(yīng)該是是DN25的;
2010-11-03 16:33:47
-
答:如果干管的管徑是DN65,橫管的管徑是DN25,且只連接一個噴頭,那短立管的管徑是DN25,因為消防噴淋規(guī)定,DN25管,只能安裝1個DN15的噴淋頭。
2010-11-10 11:36:26
-
常用的噴頭外絲口都是1寸的或1+1/2寸的,所以即便是接一個噴頭的支管,其管徑至少也是一寸的,即DN25
2010-11-09 16:33:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看