基礎連梁箍筋數量有誤
軟件計算多跨基礎連梁箍筋數量有誤,我的基礎連梁箍筋間距都是200,基礎內的部分也是200,縱筋全長才是6700mm,除以間距200最多不過34根,軟件竟然算出40根來?為什么會按基礎寬度來除以間距?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看圖上基礎內的部分算了6根,應該軟件是按整個基礎寬/200計算的。
2010-11-03 10:12:33
-
計算設置中基礎連梁在承臺內算箍筋了,如圖,可以調整計算設置
2010-11-03 11:05:27
-
計算設置中的基礎連梁設置了箍筋間距軟件默認的是500,可以按工程實際修改
2010-11-09 13:18:25