橋架與安裝在橋架上配電箱的管的垂直水平長度怎么算
比如橋架距地3.1m配電柜高1.8m落地安裝,怎么計算橋架到配電柜的垂直距離和水平距離謝謝問題補充:層高4.4米
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納層高4.4m,橋架安裝敷設是沿梁下水平敷設的,既然已經確定橋架安裝敷設高度為3.1m,落地柜高1.8m時,那從水平橋架豎直下返到落地柜的這段橋架就應該是3.1-1.8=1.3m。該落地柜進出線方式既為上進上出。
2010-11-03 08:54:38
-
橋架與安裝在橋架上配電箱的管的垂直長度是3.1-1.8=1.3m,水平長度是平面圖中橋架至配電箱中心線的圖示長度。
2010-11-03 12:42:34
-
垂直距離=3.1-1.8;;水平距離,從圖上量。
2010-11-02 17:10:47
-
畫水平管至配電箱,利用生成立管功能
2010-11-02 23:15:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看