913326416 2015-02-27 18:55:11 | 河北省 安裝算量GQI | 7526查看 2回答
電井位置橋架與配電箱的連接
截圖(地下室)中電井位置橋架與配電箱之間沒用配管連接 3個綠色圓點 代表電纜 上邊2根 引致電梯機房層配電箱內 最下邊引致照明配電箱內(電纜源頭是橋架另一端配電柜) 第一問:想讓電纜引致電梯機房層 應該在3個綠色圓點位置建立立管 還是怎么解決? 第二問:在配電系統圖中 給出照明配電箱進線 YJV-4*50+1*25 MR 由配電柜引出 而橋架與配電箱之間沒用配管 此時是定義配管 將架與配電箱連接 , 還是用配電箱連管 將橋架與配電箱直接連接 還是其他求解?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
此處,應該用金屬軟管連接橋架與配電箱
2015-02-28 07:58:22
-
答:一、建立立管,立管屬性是橋架,注意起點、終點標高。
二、采用配電箱連管,將橋架與配電箱直接連接。
然后是橋架配線(電纜)--設置起點--選擇起點。
2015-02-28 21:49:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看