三個問題 10分一個
1、上下噴頭是不是分別計算一個上噴頭、一個下噴頭?如果是的話,那兩段垂直的短立管分別距水平干管的長度一般算多少? 2、吊頂的安裝高度一般遵循是什么原則?比如梁下多少. 3、消防噴淋中水平干管的安裝高度怎么根據層高來確定?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、上下噴頭是分別計算一個上噴頭、一個下噴頭。那兩段垂直的短立管分別距水平干管的長度一般算多少---可以從節點大樣圖中找出。 2、吊頂的安裝高度一般遵循是什么原則?---一般位于梁下。比如梁下多少.---要看具體層高高度和設計要求。 3、消防噴淋中水平干管的安裝高度怎么根據層高來確定?---設計在軸測圖上會有標注。一般是沿梁底走。
2010-11-02 17:00:14
-
1、上下噴頭是不是分別計算一個上噴頭、一個下噴頭?如果是的話,那兩段垂直的短立管分別距水平干管的長度一般算多少? 2、吊頂的安裝高度一般遵循是什么原則?比如梁下多少. 3、消防噴淋中水平干管的安裝高度怎么根據層高來確定? 一、上下噴頭分別按單個計算,垂直短立管距水平干管按實際安裝尺寸計算。 二、吊頂高度距梁底一般按龍骨+板面,最少的100mm-150mm左右。 三、噴淋干管安裝高度,一般是管外徑+防結露保溫厚度貼梁底安裝。
2010-11-03 08:07:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看