56****@qq.com 2010-11-05 12:03:02 | 廣東省 安裝算量GQI | 1174查看 5回答
電氣 一個問題 25分
電氣的,想不明白調控開關為什么是5根線,系統圖給的都是根線? 另外再問問下面的圖例是不是風機盤管?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你那開關圖例實際是風機調速器,分四檔調速,線路是一根電源火線下來,四根風機調速線上風機,所以圖中顯示5根線。系統圖中給出的實際上是配電箱至風機電源的出線數量,其性質為一火,一零,一地。零地線在風機處連接,火線下至開關,調速線回風機。你那個符號嚴格說是可調速風機的代號。僅代表風機盤管里風機的符號,表示的是通風系統中電氣部分的連接。風機盤管在通風系統圖中應該會另有顯示。你對應一下看看就知道。
2010-11-06 22:58:27
-
空調開關應該是五根線,它有幾檔溫度需調節,哪不是風機盤管是空調開關
2010-11-05 12:39:49
-
是風機盤管。
2010-11-05 14:34:18
-
“電氣的,想不明白調控開關為什么是5根線,系統圖給的都是根線? 另外再問問下面的圖例是不是風機盤管?” 答:1:空調開關是五根線,它是電源線1根、風機高速控制線1根、風機中速控制線1根、風機低速控制線1根、二通閥開、閉控制線1根。 2:圖例是風機盤管。
2010-11-06 03:16:09
-
從系統圖看主線走線槽風機盤管分支是MT20指穿DN20電線管是阻燃3*2.5mm2BV絕緣導線,平面圖只花一根示意管長,計算導線長時不要忘記加上照明箱半周長乘3。風盤到溫控器5指的是5*1.5mm2BV絕緣導線不要忘記管長加(水平管高減去溫控器距地1.4米)是配管長度,計算導線時,管長*5就是1.5的導線長度,意思是從接線盒下一根長火一根零線反上一根零線四根長火,分別是風盤高、中、低檔加電動兩通閥應是6*1.5,華北標可不裝電動兩通閥,就是5*1.5
2010-11-08 15:49:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看