  • 圈梁的設置問題

    現有一棟框架剪力墻結構的高層,底部架空層在未作填土等工序前的高度為4.8m。 現在在砌墻中遇到了一些小問題,麻煩各位給解決下。 未作填土前,底標高為—0.83m,砌墻也從—0.83m開始砌筑,圖中所示標高為填土之后的標高,黃色邊線空心的地方為填充墻,窗戶“C1215”從+1.85m處開始留置,高度為1.5m,門“FM1221乙”從—0.20m開始留置(考慮5cm 的門檻),現在我的疑問是: 一,因為規范上說是砌墻超過4m,現在因為有一部分墻體已經埋在土里了,那算不算在這個“4m”中呢? 二,設置圈梁的話,那現在這個窗頂算下來的標高是+3.35m,我可以把圈梁設在窗戶頂么?(就是當作過梁。。)如果不行的話應該設置在何處? 三,如果門頂離地3.8M(高3.8m), 窗戶離地2.5m,高1M,層高4.2m,圈梁如何留置呢? 四,這個門檻的留置高度問題,如果考慮門檻的話,那現在,室外標高—0.3m,—0.20m.—0.15m,那這么設置,別人進去不是有可能要摔死。。。(我們施工員這么設置的合理么- -?) 恩。。。。 謝謝諸位了。。。。

    過梁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一,因為規范上說是砌墻超過4m,現在因為有一部分墻體已經埋在土里了,那不算在這個“4m”中.。 二,設置圈梁的話,那現在這個窗頂算下來的標高是+3.35m,可以把圈梁設在窗戶頂(就是當作過梁。。) 三,如果門頂離地3.8M(高3.8m), 窗戶離地2.5m,高1M,層高4.2m,圈梁留置在窗上,圈梁在門洞口處斷開,設置附加圈梁。 四,這個門檻的留置高度在±0.00。室外標高—0.3m,—0.20m.—0.15m,可以設置門口臺階。