-
52****@qq.com 2014-06-22 11:25:17 | 廣東省 云翻樣 | 1128查看 6回答
梁側面也是箍筋怎么布置
梁側面也是箍筋怎么布置
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納直接自定義線? 然后截面編輯
也可以按平常定義,然后在其他鋼筋輸入別的鋼筋即可
2014-06-22 11:51:12
-
2014-06-22 15:53:08
-
梁側面也是箍筋怎么布置
梁側面也是箍筋可以在其他箍筋中輸入,先按梁的正常定義,定義為四肢箍,然后把中間的(你所說的側面箍筋)在其他箍筋中輸入。
2014-06-22 11:55:20
-
那就需要在其他箍筋中輸入計算的。
2014-06-22 11:34:14
-
你好: 按四肢箍設置
2014-06-22 11:34:25
-
梁側面箍筋怎么布置?
??? 1.梁的箍筋設置:對梁高>300mm,應沿梁全長設置;對梁高為150~300mm,可僅在構件兩端各1/4跨度范圍內設置,但當在構件中部1/2跨度范圍內有集中荷載作用時,則應沿梁全長設置;對梁高<150mrn,可不設置。
??? 梁支座處的箍筋從梁邊(或墻邊)50mm開始設置。
??? 2.梁中箍筋的直徑:對梁高≤800mm,不宜小于6mm;對梁高>800mm,不宜小于8mm。梁中配有計算需要的縱向受壓鋼筋時,箍筋直徑還不應小于縱向受壓鋼筋最大直徑的0.25倍。
??? 3.梁中箍筋的最大間距:宜符合表9-16的規定。
當梁中配有按計算需要的縱向受壓鋼筋時,箍筋的間距不應大于15d(d為縱向受壓鋼筋的最小直徑);當一層內的縱向受壓鋼筋多于5根且直徑大于18mm時,箍筋的間距不應大于10d。
?? ?4.抗扭箍筋應做成封閉式,且應沿截面周邊布置;當采用復合箍筋時,位于截面內部的箍筋不應計入抗扭箍筋面積。抗扭箍筋的末端應做成135°彎鉤,彎鉤端頭平直段長度不應小于10d。2014-06-22 15:25:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看