hkh0709 2010-10-13 15:26:48 | 河北省 其他專業 | 2967查看 2回答
預留洞口問題
請問剪力墻上預留的消火栓箱洞口,在安裝完消火栓箱后,箱體和剪力墻之間的空隙,以及箱體后面需要砌筑,合同執行河北03定額,此部分如何計價?例如200厚剪力墻,洞口尺寸1000*1300,箱體尺寸700*1000.
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 凡是建筑結構剪力墻或者其他砼部位的暗裝消火栓預留洞口都應該是土建結構圖中設計標注并按照標示洞口尺寸預留的。當暗裝消火栓箱安裝完成以后的填充處理應該是在相應的安裝箱體定額中包含了相關出來費用的,不能再另行計算。 2. 但是根據所提示的預留洞口尺寸是錯誤的,因為700*1000的箱體所預留洞口應該是750*1050或者800*1100才是符合要求的。所以屬于設計洞口有誤時,應該進行簽證處理增加費用;假如屬于施工預留有誤時,則應該自行處理。 3. 暗裝單栓消火栓箱的箱體尺寸是650*800*160(或180),洞口預留應該為700*850*150或者750*900*160既可;暗裝雙栓消火栓箱的箱體尺寸是700*1000*160(或180),洞口預留應該為750*1050*150或者800*1100*160既可。設計單位應該掌握考慮,另外進行施工圖紙設計會審時施工單位也有責任復核并提出答疑,以得到設計單位的明確答復。
2010-10-13 16:04:42
-
這部分工程量包含在箱體的安裝費用中了,不另行計算的;
2010-10-13 15:33:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看