zh****@163.com 2010-10-12 16:41:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1314查看 4回答
剪力墻JZ、YZ如何定義
剪力墻JZ、YZ是按暗柱定義還是端柱?定義中其他屬性里的插筋構造是什么意思?圖紙中沒有提到設有插筋啊,插筋信息能夠刪除嗎?請大家多給我一些這方面的信息,謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按暗柱定義!插筋信息圖紙為加特殊說明就不用管,軟件會只在基礎層中計算插筋,其他樓層不會再計算插筋的。
2010-10-12 17:48:52
-
是的,樓上是正確的,這兩種符號都是暗柱,只有基礎層會設置插筋,因為插筋就是暗柱最底部錨固在基礎中的鋼筋;插筋構造選擇設置插筋時,就單獨插入基礎兩根鋼筋,這兩根鋼筋露出基礎表面一部分(樓層高/3),然后與暗柱縱筋搭接;如果選擇縱筋錨固,則不設置和計算插筋了,直接將柱縱筋從暗柱底部插入基礎錨固。
2010-10-12 19:41:55
-
按暗柱定義。意思是構造邊緣轉角柱和構造邊緣翼墻柱。 插筋是插進基礎彎折的。需要計算的。
2010-10-13 01:11:32
-
剪力墻JZ、YZ是按暗柱定義,定義中其他屬性里的插筋構造是指柱在基礎層時是按插筋或縱筋錨固來計算的,圖紙中不不會提到插筋的,一般在選擇的圖集中有,
2010-10-12 16:51:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看