001 2010-10-07 14:16:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 384查看 3回答
2009鋼筋軟件,
2009鋼筋軟件中,柱在定義時,其它屬性欄下有個叫插筋構造的,后面的屬性值有二個選項:1個是設置插筋、另1個是縱筋錨固,在柱定義中如何選擇呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
就是如果是按著你所選的圖集的那就不用考慮這個問題 如果是特殊的就在這直接改就可了
2010-10-07 14:22:46
-
1、舉個例子,層高3m,設置插筋就相當于按兩根1.5m的連接(搭接、機械連接、焊接,下邊1.5m的就是插筋),縱筋錨固就相當于按一根3m的計算(數據為假設)。 2、常規情況按默認的設置插筋即可,如需一次下料的情況再選擇縱筋錨固。 問:那么每個樓層的柱都要選設置插筋了? 答:常規的施工中,縱向鋼筋一般都是一層一下料的(見下附圖2),出板面max(Hn/6,500,Hc)是非連接區,選擇設置插筋軟件可以自動按下圖2形式計算。
2010-10-07 14:22:50
-
2009鋼筋軟件中,柱在定義時,其它屬性欄下有個叫插筋構造的,后面的屬性值有二個選項:1個是設置插筋、另1個是縱筋錨固,在柱定義中如何選擇呢?設置插筋是鋼筋甩頭。縱筋錨固是一根鋼筋直接錨入構件。如某一層鋼筋,在下一層砼澆注時先甩短筋然后再接本層的鋼筋就用設置插筋。如果不甩本層筋直接用長筋錨入下層就用縱筋錨固。
2010-10-07 14:26:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看