74****@QQ.COM 2010-10-06 13:28:59 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 3回答
基礎柱鋼筋這么不預留搭接???
我只須要算基礎的鋼筋,上面不是我算的,我的柱鋼筋是要預留一個搭接的,也就是說伸到0.00線以上一個搭接,我看了一下我畫的,算出來沒有預留搭接,我想加上去
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只要你正常畫圖軟件會自動計算預留插筋的。 設置柱高度從基礎底到正負零就可以了。 不是一個搭接,而是按規范應有的預留高度。
2010-10-06 13:32:18
-
假如搭接長度是1米,你可以把柱頂標高改為1米。就可以了。
2010-10-06 13:42:33
-
你好:你要把上一層畫上去,軟件就會默認伸上去了,你不畫上層柱子主筋是不會往上伸的。你只有定義了上一層的柱子,計算才正確,手工加上長度也麻煩。
2010-10-06 13:42:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看