問題多 2010-10-05 15:04:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3188查看 4回答
板鋼筋布置[面筋、底筋、跨板受力筋、附筋]
經常遇到 板鋼筋圖上有這么一個說明:未注明板底筋、面筋 φR7@180【很多種】 但是在鋼筋圖上有很多地方 鋼筋下不了手。 下面的一個問題我常期不知道怎么下手請指教; 如圖 謝謝!問題補充:1、此鋼筋是否為說明中指的 φR7@180面筋; 或者是附筋。 2、X項是否還有布置還要布置面筋φR7@180; 3、Y項有跨板受力筋 是否還需要布置,面筋-說明中指的未標注的面筋及φR7@180; 4、板底是否按說明布置雙向φR7@180受力筋; 【看不見部分的補充】 在問一下 : 我還是不清楚 --那個 布置了XY兩個相的 跨板受力筋 以后是否還要布置面筋。不好意思不清楚板筋布置的原則!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納底筋是雙向的,X、Y方向都要有才正確,面筋分跨板受力筋、負筋和X、Y方向都布置或分別布置的面筋。不管怎么樣,一塊板的鋼筋完整的應該是底部為雙向鋼筋,面上可以是雙向的面筋或者是負筋、跨板受力筋。只要掌握好這個原則就可以了。有跨板受力筋就不需要再布置面筋了
2010-10-05 15:30:55
-
未注明板底筋、面筋 φR7@180,意思是說,設計圖已經標注了鋼筋的地方,按照標注的鋼筋施工,沒有標注鋼筋的地方按照 φR7@180 施工;
2010-10-05 15:10:25
-
記住原則:不論底筋還是面筋都要組成方格網以便固定位置。 這樣你就可以很容易的判斷出哪個方向是未注明的鋼筋或需要布置鋼筋了!
2010-10-05 15:10:46
-
你的理解是對的 就是雙層雙向就可了
2010-10-05 15:27:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看