11****@qq.com 2010-10-02 16:02:48 | 江蘇省 其他專業 | 710查看 4回答
模板問題
1.砼底板面積在1000㎡內,有梁式滿堂基礎的反梁或地下室墻側面的模板如用磚側模時,磚側模的費用應另外增加,同時扣除相應的模板面積(總量不得超過總含模量);超過1000㎡時,反梁用磚側模,則磚側模及邊模的組合鋼模應分別另列項目計算。 請問這個是不是只針對有梁式滿堂基礎或地下室墻? 其它的都不適用這條吧? 還有邊模的組合鋼模,這個怎么理解? 2.圓弧形樓梯的模板,要不要乘以相應的系數?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、只針對有梁式滿堂基礎或地下室墻。邊模的組合鋼模一般是指外圍可拆卸的部位的模板。 2、不用乘系數,有專門定額。
2010-10-02 20:15:42
-
基礎梁中用磚模,這樣改基礎梁和筏板就不再計算模板了,組合鋼模板是指不同規格的模板,在±0.00以上的構件模板中都是,圓弧形樓梯的模板,應按定額中規定乘以相應的系數;
2010-10-02 17:52:37
-
這個是不是只針對有梁式滿堂基礎或地下室墻的,邊模采用的是組合鋼模板的意思啊; .圓弧形樓梯的模板,應乘以相應的系數;
2010-10-02 16:06:51
-
1.砼底板面積在1000㎡內,有梁式滿堂基礎的反梁或地下室墻側面的模板如用磚側模時,磚側模的費用應另外增加,同時扣除相應的模板面積(總量不得超過總含模量);超過1000㎡時,反梁用磚側模,則磚側模及邊模的組合鋼模應分別另列項目計算。 這個不是只針對有梁式滿堂基礎或地下室的, 其它的都應適用這條的。 2.圓弧形樓梯的模板,是要乘以相應的系數的。
2010-10-02 20:04:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看