-
AAA 2010-09-29 15:26:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 445查看 4回答
剪力墻垂直筋
剪力墻垂直筋為什么有兩種 一種是層高+一個搭接 一種是層高+錯開長度+兩個搭接 什么是錯開長度 為什么垂直鋼筋還要+兩個搭接 師傅們給解釋下 新手 謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
就是搭接率有50%,100%之分,搭接率不同,搭接長度也不同即LlE不同。圖集上有明確的說明
2010-09-29 16:44:37
-
你設置的是按錯開百分率計算,接頭面積百分率選擇的是50%,鋼筋形式參見下附圖1(伸出長度有兩種,一種是Ll,另一種是Ll+0.3Ll+Ll)。
2010-09-29 15:34:10
-
搭接都要錯開,要不起不到抗震作用。
2010-09-29 15:53:17
-
抗震地區,有特殊規定,不允許在一個部位搭接,所以要錯開。 一般一層一個搭接。
2010-09-29 15:29:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看