承臺梁鋼筋問題
1,承臺梁端部或在柱下區域的底部全部縱筋(包括底部非貫通縱筋和已集中注寫的底部貫通縱筋)在圖集06G101-6第64頁中只有底部貫通縱筋的連接情況而沒有非貫通縱筋的連接情況,請問承臺梁對于非貫通縱筋的連接情況能否參照基礎梁非貫通縱筋的連接情況?(即承臺梁能否參照06G101-6第56頁上面第一張圖的非貫通縱筋的連接情況進行放置),說說原因。 2,兩基礎梁交叉是在沒有柱時設置附加箍筋或反扣吊筋,那么承臺梁箍筋或反扣吊筋能否也可以參照這種情況進行設置?還是在什么條件下才能設置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、06G101-6第64頁是承臺梁的構造詳圖,06G101-6第56頁是(條形)基礎梁的構造詳圖,平法中(條形)基礎梁的制圖規則中有非貫通縱筋,而承臺梁的制圖規則中是沒有非貫通縱筋的。這主要與結構受力有關,基礎梁反向彎曲(向上)受力的情況下,“支座”可以認為是在基礎梁的兩端,而承臺梁實質是個樁承臺,下邊均勻分布著樁基,其整體就是一個“被樁基支撐著的一個塊”,因此常規的配筋形式極少會考慮“端支座”的剪力問題,這也就是其沒有非通長鋼筋的原因。 2、承臺梁的附加箍筋反扣吊筋見06G101-6圖集第36頁第4.4.3條第2款。 問:那為什么06G101-6圖集第36頁第4.4.3條第1款又說底部全部縱筋包括底部非貫通縱筋和已集中注寫的底部貫通縱筋呢,如果有這種情況是不是也可以參照基礎梁的非貫通縱筋設置情況? 答:這個問題只能說常規情況下沒有(非通長筋),并不是說不可以有(非通長筋),設計者完全可以根據實際情況自行設計該鋼筋。也就是常說的設計可以逾越規范但不能違背規范。目前平法的六本圖集主要針對的是普通構件,對于特殊構件并沒有面面俱到。陳青來教授正在編制G101-T系列平法特殊構件圖集,即將出版的第一本是G101-T1,承臺梁非通長筋也許在G101-T2或G101-T3中才會出現吧。 常規的設計中,承臺梁的縱筋主要是根據GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》第8.5.15條第3款的內容通長配置的(滿足抗剪切計算和最小配筋率兩個要求),極少數設計會考慮基礎梁那種“端支座”處的剪力的問題(因規范中并無此項要求),因此現實中出現“支座負筋”這種情況的概率也是微乎其微的。
2010-09-25 11:43:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看