關于剪力墻支座設置問題
如圖又不能設剪力墻為支座,但是左右又有2個相同的暗柱 我該設哪個為支座呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、如果整個剪力墻(包括兩個墻柱和一個墻身)是一個支座,那么軟件中應該設置(白色的)墻身為支座,同時將墻身畫至暗柱外端(包含暗柱); 2、如果整個剪力墻(包括兩個墻柱和一個墻身)是兩個支座,應分別設置兩個墻柱為支座。 3、對于梁整體穿越墻身的情況,目前只能采取變相處理的方法解決。如設置一道豎向布畫的墻身構件(見下附圖),設置好支座匯總計算后,再將該墻刪除即可(無需鎖定),當然也可以采用其它方法變通解決。 問:是第一種情況,但是軟件沒有自動設剪力墻為支座啊 我輸原位標注的時候 直接都沒有他的原位 答:軟件沒有自動設別支座的情況下,應當手動設置支座。 問:就是手動設置支座啊 不知道設置哪個暗柱a ?剪力墻又跳出提示不能設置 答:以我的附圖為例,左端框架柱是一個支座,中間整個剪力墻是一個支座,右端框架柱是一個支座,一共三個支座,梁是兩跨的。需要布畫一道豎向布置的“虛擬構件”(我附圖中定義了一道墻,注意是豎向布置的),然后設置梁以左端框架柱、豎向的墻、右端框架柱為支座(一共三個支座,梁是兩跨),匯總計算后刪除多畫的墻即可(梁不用鎖定)。
2010-09-25 09:52:45
-
剪力墻末端如果有暗柱或者沒有暗柱,水平筋的錨固詳見圖集。
2010-09-25 11:31:58
-
剪力墻本身就是支座,不需要再設支座
2010-09-25 09:10:15
-
剪力墻不用設置支座的,跟暗柱沒有關系的。
2010-09-25 08:45:33
-
剪力墻通常繪制,通過暗柱,不用設置支座;
2010-09-25 08:48:18
-
只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:33:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看