sosnill 2010-09-24 19:17:23 | 北京市 其他專業 | 5279查看 4回答
梁上部通長筋需要計算搭接嗎?
梁上部通長筋需要計算搭接嗎? 如果需要計算那么該怎樣計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個的看你的梁的長度來確定。 我們一般計算上部通長筋時,其長度=凈跨長+左支座錨固+右支座錨固 ,中間是沒有搭接的。那么如果你的梁的總長大于鋼筋的定尺長度時,那么就需要計算其搭接長度了。 鋼筋實際長度大于計算設置中的定尺長度時,就需要計算搭接長度了,這個問題軟件能夠自動處理,在【編輯鋼筋】中可以查詢到計算的搭接長度(注意你設置的是搭接還是機械連接,機械連接會按個數統計)。
2010-09-24 19:32:49
-
梁上部通長筋需要計算搭接,應該依據設計要求的不同抗震設防等級和烈度,按照圖集101的要求計算;
2010-09-24 19:20:13
-
梁上部筋通長筋是要設置搭接的在計算設置中的搭接設置,用定尺長度來設置,8米,或10米的定尺,鋼筋長度超多這個長度自動就算搭接,當然前提你的鋼筋采用了搭接來接長。
2010-09-24 19:21:33
-
梁上部通長筋需要計算搭接嗎?--按施工組織設計。如果是搭接,,需要在計算設置里搭接,再設置鋼筋定尺長度。軟件就會按搭接計算了。
2010-09-24 19:22:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看