大純純! 2025-05-20 16:24:13 | 遼寧省 安裝 | 25查看 1回答
電纜
遼寧17定額中 電力電纜敷設有《直埋式 電纜溝內 排管內 街碼金具上》這幾個怎么區分?電纜分別什么敷設方式談這幾項?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
可參考《電力工程電纜設計規范》進一步驗證。
電力電纜四種敷設方式的區分要點及適用場景總結:
一、直埋式敷設
定義:將電纜直接埋入開挖的溝槽中,表面覆蓋保護層(如細砂、混凝土板等)。
特點:埋深要求:一般≥0.7m,農田區域需≥1m,溝底需鋪軟土或細砂防止機械損傷23。
適用場景:廠區輔助設施、城郊等不易頻繁開挖的區域;城鎮人行道邊緣等14。
優點:施工簡單、成本低、散熱好。
缺點:易受外力破壞,修復困難;不適用于腐蝕性土壤或地下管網密集區域12。
- 二、電纜溝內敷設
定義:電纜敷設于砌筑的地下溝道內,溝壁設支架分層固定電纜,頂部加蓋板。
特點:適用場景:廠區或建筑物內電纜數量較多且無需隧道時;需分期敷設電纜的城鎮道路14。
技術要求:
禁止用于有腐蝕性液體或載重車輛頻繁經過的區域1。
需考慮防水、防火措施(如埋砂處理)14。
優點:便于檢修、容納電纜數量多。
缺點:需定期維護排水和通風,初期投資較高。
- 三、排管內敷設
定義:將電纜穿入預埋的管道(如鋼管、PVC管)中進行保護。
特點:管徑要求:≥電纜外徑的1.5倍35。
適用場景:
有爆炸風險或需機械防護的區域(如道路交叉口、廣場)15。
地下管網密集的城市道路14。
優點:抗壓能力強,可減少外力損傷;便于后期增容。
缺點:散熱較差,施工復雜,需預留檢修井5。
- 四、街碼金具上敷設
定義:通過街碼(架空支架)將電纜固定于建筑物外墻或電桿上,屬于架空敷設的一種。
特點:適用場景:臨時供電、老舊城區改造或無法地下敷設的區域。
技術要求:
需考慮電纜彎曲半徑及防風、防老化措施。
通常用于低壓電纜或通信線路。
優點:安裝靈活、成本低。
缺點:易受環境影響(如風雨、日照),影響市容美觀。
實際選擇需結合電纜類型、環境條件及運維需求,可參考《電力工程電纜設計規范》進一步驗證。