孤獨鍵 2010-09-24 08:47:04 | 山東省 其他專業 | 17170查看 1回答
電動對開多葉調節閥等定額問題
請教各位老師幾個問題: 1、(山東定額)通風空調系統里的電動對開多葉調節閥、電動防火閥、280度排煙防火閥等都是帶有電動執行機構的,應套什么定額?是套普通調節閥定額(9-125)、防火閥定額(9-130)外加電動執行機構安裝定額(9-137)嗎? 2、定額(9-264)“多葉排煙口安裝 帶遠控裝置 周長1200mm以內”其定額輔材中未包含電氣部分材料,請問,執行器接線是否需要單獨套定額(2-442小型交流異步電機檢查接線 功率3KW以下或是2-466微型電機檢查接線 0.2KW以下)? 3、現在在許多工程中安裝工程開始分專業投標,如果電氣專業施工與通風專業施工不是由同一家公司施工時,若電動風閥與執行器檢查接線分別套用第九冊和第二冊時如何處理? 4、請問一下,空調水管道支架處的木卡夫和風管支架下的墊木條是否有單獨定額,如果有該套那個定額子目,如果沒有該如何考慮? 本人新學預算,對定額還不熟悉,還請各位老師多多幫忙!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、(山東定額)通風空調系統里的電動對開多葉調節閥、電動防火閥、280度排煙防火閥等都是帶有電動執行機構的,應套什么定額?是套普通調節閥定額(9-125)、防火閥定額(9-130)外加電動執行機構安裝定額(9-137)嗎? 應該直接套用電動閥安裝的定額子目項; 2、定額(9-264)“多葉排煙口安裝 帶遠控裝置 周長1200mm以內”其定額輔材中未包含電氣部分材料,請問,執行器接線是否需要單獨套定額(2-442小型交流異步電機檢查接線 功率3KW以下或是2-466微型電機檢查接線 0.2KW以下)? 需要單獨套用這些定額的; 3、現在在許多工程中安裝工程開始分專業投標,如果電氣專業施工與通風專業施工不是由同一家公司施工時,若電動風閥與執行器檢查接線分別套用第九冊和第二冊時如何處理? 這項工作室哪家做的,就應該歸入那一家公司計算; 4、請問一下,空調水管道支架處的木卡夫和風管支架下的墊木條是否有單獨定額,如果有該套那個定額子目,如果沒有該如何考慮? 沒有單獨的定額子目項可以套用,應該是包含在相應的安裝定額之中了,不應該再行計算了; 你說的通風閥門中沒有電動閥門安裝的定額子目項,那么你可以如你所說的那樣處理;關于水管木托按工程實際用量另計,可以在管道安裝定額下補充主材;
2010-09-24 10:53:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看