通風排煙系統的預算
廠房工程只有排煙(通風)系統,不是很復雜。管是矩形的材料是鍍鋅鋼管,有軸流風機、防火軟接口、280度防火閥、排煙口等,本人是搞土建的第一次接觸到此類預算。誰做過此類工程請給予指點:山東省消耗量定額、只說有哪幾項就行了。。問題補充:有沒有風管檢查孔、溫度風量測定空?如果有的話,圖紙上看不出來怎么計算? 2多葉排煙口、板式排煙口帶遠程裝置定額項中主材中有鍍鋅鋼管、鋼絲繩。工程量怎么計算?如果此部分預算另有別人算電氣部分,此鍍鋅鋼鋼管和鋼絲繩是否扣除不計算,而計入電氣控制部分? 請給予解答,致謝1
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、消防排煙沒有風管檢查孔、溫度風量測定孔; 2、多葉排煙口、板式排煙口帶遠程裝置定額項中主材中有鍍鋅鋼管、鋼絲繩是電氣控制部分,你不用計算。
2011-01-07 15:31:30
-
1、軸流風機安裝 2、鍍鋅鋼板制作安裝 3、軟管接口制作安裝 4、防火閥安裝 5、排煙口安裝 6、支吊架除銹刷油
2011-01-07 11:15:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看