過往云煙 2025-05-16 09:50:43 | 四川省 土建 | 33查看 4回答
請問老師,梁的拉勾是按集中標注中的非加密的兩倍掛,還是按原位標注掛,
一條梁有十跨,有的一跨箍筋間距是全加密的,集中標注是100/200,是不是全加密這跨的拉勾該200的間距還是400的間距,謝謝老師
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件是識別按非加密間距的兩倍計算
2025-05-16 09:51:22
-
400; 按非加密區箍筋間距的2倍
首次提交 2025-05-16 09:51:57 最近修改2025-05-16 09:52:14 (修改過1次)
-
100箍筋全加密的一跨 拉筋間距是200
100/200時,拉筋的間距都是400
2025-05-16 09:52:33
-
按圖紙要求設置,匯總會自動計算
2025-05-16 10:21:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看