  • 請教筏板基礎和剪力墻一系列問題。。

    向各位高手請教一系列問題: 1.繪制筏板時,兩塊筏板相接的位置出現了間隙,有沒有一種功能可以在繪制時讓兩塊相連呢?同一塊筏板因為繪制時是多段線,所以三維看到的竟然是下面不是直線,成了異形體,墻也是一樣(附圖)。 2.地下室柱子在計算時已經自動計算了伸入基礎的量,那是不是基礎層就不需要設置柱子了?如果不設置就無法繪制和計算柱子間的剪力墻土鋼筋,如果設置會不會鋼筋計算重復呢? 3.識別的剪力墻錯位有點厲害,不知是我圖有問題還是因為什么別的原因,請教有類似經驗的講解一下(附圖) 4.筏板基礎陽角放射筋應該如何設置? 非常感謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1,可以用偏移的功能之后合并 2,基礎的柱子不用繪制,把-1層柱子復制到基礎層,但是要不基礎層柱子的插進構造設置成 設置插筋 3,是你自己的問題 4,放射筋可以按圓弧不知,在板外找到一個圓心之后畫弧布置

    2010-09-19 14:45:31 

  • 1、筏板不能合并 2、可以在基礎層布置柱子,計算時,基礎層計算的是插筋和固定箍筋,上一層柱子不會重復計算柱子插筋 3、那是CAD圖畫的不標準,對齊剪力墻圖元即可 4、這個放射筋還是手工添加為好。

    2010-09-19 15:20:35 

  • 1:通過偏移與拉伸實現縫隙合并 2:基礎層不用繪制柱,再上一層繪制柱,將柱底標高與下面基礎構件頂標高連續上即可計算插筋 3一個是CAD圖定位不準確所致,一個原因呢就是CAD設計的不規范,比例不準確 4只能單構件輸入軟件不能處理

    2010-09-19 12:48:01 

  • 1答,沒有。 2答:基礎層中應該有柱,這才能算對鋼筋插筋,圖形中也才能計算基礎層中的柱砼量。 3答:會有這種現象,進行偏移進行調整。 4答:在單構件里輸入。會的。