小龍 2025-04-21 09:06:15 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 69查看 2回答
變截面柱的鋼筋計算,軟件是不是計算錯誤了
本層柱截面尺寸為800*800,上層柱截面尺寸為700*800,有一邊800的柱邊對齊,兩層間的梁高為1000,按照計算變截面c/梁高是小于1/6的,本層鋼筋應是貫通上伸不截?cái)嗟模浖槭裁催€是截斷錨固計算?有沒哪位大神幫忙詳細解答一下,十分感謝!
2025-04-21 09:14:34 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒有計算錯誤啊,軟件計算是2根角筋伸到上一層,2根在本層錨固的
2025-04-21 09:09:55
-
默認設置滿足條件是能通上去的,看上下層柱是否對齊
2025-04-21 10:11:43