我要一辯過 2019-03-16 17:13:47 | 廣東省 土建 | 696查看 2回答
柱變截面的計算問題是不是計算出錯了
各位老師你們好,我想請教一下關于柱變截面的計算問題
我要計算的是第二層的KZ4a(450*500),首層對應的位置為KZ3d(500*600),上下層屬于變截面,與KZ4a交叉的梁有兩根,一根高度為700,一根高度為400,
我采用了16g101-1進行判斷△/hb≤1/6(100/700≤1/6;50/400≤1/6),按道理來說就應該按正確的不變截面的計算,可是軟件算的就剛剛與我相反,軟件計算了1.2lae的插筋,請問是不是軟件出錯了,我查找了好多資料還是不知道軟件為什么要這么計算,麻煩老師給個詳細的回答,感激不盡
【圖有點多,耽誤老師時間了,抱歉】
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
下層KZ3b與上層KZ4a屬于框柱變截面,從附圖中可以看出:上下層柱配筋均沒有同規格的鋼筋(也就是說柱鋼筋不是連續的),所以軟件按上層插筋進行計算了,與實際情況相符,是正確的。
首次提交 2019-03-17 22:22:04 最近修改2019-03-17 22:23:45 (修改過2次)
-
請問你找到原因了嗎,我也遇到同樣的問題。不知道軟件是怎么計算的
2025-04-21 09:32:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看