bjn 2010-09-14 13:19:30 | 河北省 其他專業 | 1516查看 4回答
電纜溝鋼蓋板
電纜溝寬1m,共19t,4厚鋼板制作,每塊1100*495,這定額應該怎么套或補充呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套零星鋼構件子目。 A4-57---是吧 是A4-57,不是4-57。 鋼結構中有零星鋼構件子目。
2010-09-14 13:20:53
-
套用鐵件的清單,在套用鋼構件的定額。
2010-09-14 13:24:01
-
電纜溝寬1m,共19t,4厚鋼板制作,每塊1100*495,這定額應該怎么套或補充呢 計算出工程量 單位 噸 套用金屬結構工程 套用 6-62子目 鋼構件 零星鋼構件
2010-09-14 13:42:58
-
電纜溝寬1m,共19t,4厚鋼板制作,每塊1100*495,這定額應該怎么套或補充呢。是沒有太合適的,我套的都是平臺板A6-34
2010-09-14 16:59:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看