問題 1.廣聯達抽樣在匯總方式中,什么時候應選擇“按外皮計算鋼筋長度”?什么時候則應選擇“按中軸線計算鋼筋長度”? 2.關于03G101-1第40頁的正確理解 (1).這里只適用于KZ,QZ,LZ的箍筋加密區范圍,那么計算時對于芯柱,框支柱的箍筋加密區范圍又應怎樣確定呢? (2).“底層柱根加密≥Hn/3,”與“底層剛性地面上下各加密500”兩者各應在什么時候使用呢?是否對于底層柱這兩種情況都要同時使用? 3.廣聯達鋼筋抽樣2009除了算鋼筋抽樣外還可以算鋼筋下料嗎?我們比較常用的下料軟件是什么?鋼筋抽樣與鋼筋下料在計算過程中有什么不同? 4.06G101-6第6頁說明中,有句話“坡形截面基礎底板可為四坡,三坡,雙坡,單坡,”其中“單坡”截面是怎樣的?能否有圖可以看看?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您的問題多數涉及很深專業問題,且有爭議,沒有明確依據,我只能說說我的看法,供您參考 1、問過很多做預算的朋友,一般是約定俗成的用外皮計算,沒有強制規定,可以肯定的是多數人都用外皮計算 2、芯柱不算單獨的柱子,所以他的加密應該隨主箍筋走;框支柱,雖然平法沒有說,但是一般設計都會全加密,如果沒有說,可以在答疑的時候問問設計院;Hn/3和500比大值 3、下料軟件我們有個老版本,新版本目前沒有,我們可能會做新版本 4、這個確實不太明白~