韓寒 2025-03-28 11:42:46 | 北京市 安裝 | 67查看 5回答
配電箱這個是表示什么意思,算一個回路嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配電箱的接地線
2025-03-28 11:44:30
-
L1、L2、L3為三相,N為零線(中性線),后邊是斷路器,在后邊是浪涌保護器;
2025-03-28 11:49:11
-
浪涌保護器。
不單獨計算(不算回路)
2025-03-28 12:35:12
-
浪涌保護器,不是回路
2025-03-28 13:52:43
-
同是安裝造價專業,可以互相交流。
2025-03-28 15:49:21
-
一個配電箱中,含有控制回路?應該計入配電箱回路數嗎
組價配電箱安裝時,定額按照配電箱回路數區分,但有的配電箱回路含有二次控制回路,也計入回路嗎?還是不計入?補充問題: 比如這個圖紙,是按照8回路還是17回路?
-
這個電氣配電箱系統圖表示的是兩個配電箱,還是說里面有2個大閘一個平常一個消防,
這個電氣配電箱系統圖表示的是兩個配電箱,還是說里面有2個大閘一個平常一個消防,如果是倆個大閘不是應該進兩根電纜嗎?
-
自動投入裝置是一個雙電源箱算一個嗎。。還有送配電裝置系統是每個配電箱都算一個嗎,
自動投入裝置是一個雙電源箱算一個嗎。。還有送配電裝置系統是每個配電箱都算一個嗎,哪位能詳細解釋一下嗎,不詳細就不用回答了
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看