Great.. 2013-04-03 10:13:54 | 北京市 安裝 | 3116查看 4回答
自動投入裝置是一個雙電源箱算一個嗎。。還有送配電裝置系統是每個配電箱都算一個嗎,
自動投入裝置是一個雙電源箱算一個嗎。。還有送配電裝置系統是每個配電箱都算一個嗎,哪位能詳細解釋一下嗎,不詳細就不用回答了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納自動投入裝置是一個雙電源動力箱算一個嗎。(是)。事故照明切換裝置是一個雙電源照明箱算一個嗎。(是)。還有送配電裝置系統是每個配電箱都算一個嗎。(不是。送配電系統調試:高低壓柜,落地式安裝的動力柜、照明柜,(控制柜不算),其它照明、動力箱不算。互為備用電源的算二個系統。一個事故照明箱算一個系統。)
2013-04-03 11:17:33
-
不能計算,一般一個雙電源箱在出廠前都已經測試,預算不能考慮,送配電裝置一般是對一個建筑物或者一個整的送配電系統進行調試
2013-04-03 10:23:05
-
雙電源箱不一定是自投裝置,只要線路中有可調元件就要送配電調試
2013-04-03 16:21:11
-
自動投入裝置是一個雙電源箱算一個嗎。。==是 送配電裝置系統是按高低壓柜回路計算的
2013-04-03 16:36:14