將來 2025-03-24 17:49:56 | 河北省 土建預算計價軟件GCCP土建算量GCL2013加密鎖 | 75查看 1回答
強夯工程量按設計處理地基的有效面積計算,即以邊緣夯點外邊線進行計算,包括夯點面積
河北省22定額中第二章:強夯工程量按設計處理地基的有效面積計算,即以邊緣夯點外邊線進行計算,包括夯點面積和夯點間的面積。 這個有效面積指的是神魔面積?比如說獨立基礎或者條形基礎等是基坑的底面積嗎?基坑的底面積是包含了工作面的,所以這個有效面積是包含工作面的面積嗎?
再比如說有支護樁的基坑,這種地基夯實的有效面積如何計算?麻煩老師解答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、強夯“有效面積”的定義
根據河北省2022定額第二章規定:
強夯工程量 = 設計處理地基的有效面積 = 邊緣夯點外邊線圍成的面積(含夯點面積+夯點間面積)。
關鍵點:與基礎底面積的關系:
工作面是施工操作空間,不計入強夯有效面積,除非設計明確要求夯擊工作面以下土層。
若設計說明要求“基礎外擴一定范圍強夯”(如外擴2m),則有效面積=基礎底面積+外擴區域。
若僅夯擊基礎下方,則有效面積=基礎投影面積(不含工作面)。
獨立基礎/條形基礎:強夯的有效面積不直接等于基坑底面積,而是設計要求的地基處理范圍。
是否含工作面:
有支護樁的基坑:
強夯范圍通常為支護樁內側的基坑底面積(需扣除支護樁所占面積),但具體以設計圖紙或地勘要求的處理范圍為準。
若支護樁施工前已強夯(如整體場地處理),則按全場夯點外邊線計算。
- 二、不同場景下的計算示例1. 獨立基礎(無外擴要求)
基礎尺寸:2m×2m,基坑底面積(含工作面1m)=4m×4m=16㎡。
若設計僅要求夯擊基礎下方:
有效面積=2m×2m=4㎡(不含工作面)。
- 2. 條形基礎(設計外擴1m強夯)
基礎寬度1m,長度10m,外擴1m后:
有效面積=(1+1×2)m×10m=30㎡。
- 3. 有支護樁的基坑
基坑尺寸:20m×30m,支護樁內壁間距18m×28m。
若設計要求夯擊坑底:
有效面積=18m×28m=504㎡(扣除支護樁體積)。
- 三、爭議處理建議
設計文件優先:
強夯范圍必須依據**設計圖紙中的“地基處理平面圖”**或文字說明,若無明確范圍,需聯系設計單位澄清。
施工方案佐證:
若實際強夯范圍大于設計范圍(如因土質不良額外處理),需辦理現場簽證,并附夯點布置圖。
定額解釋:
河北省2022定額說明中明確“按夯點外邊線計算”,若支護樁區域未布置夯點,則不應計入。
- 四、常見錯誤規避
誤區1:將基坑開挖面積(含工作面)直接作為強夯面積。
正確做法:僅計算設計要求的夯擊范圍,通常≤基坑底面積。
誤區2:忽略夯點間距。
正確做法:有效面積需包含夯點間未直接夯擊但受影響的區域(如梅花形布置的夯點間土體)。
- 五、總結
河北省2022定額中強夯的“有效面積”是設計要求的處理范圍,而非單純的基礎底面積或基坑開挖面積。具體計算時:
無支護樁時:按基礎投影面積±設計外擴范圍;
有支護樁時:按支護樁內側凈面積(需扣樁體);
始終以設計文件為準,定額規則為補充依據。
2025-04-02 21:19:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看