問個弱電系統圖的問題
圖中顯示有(1根24芯光纜+1根4芯電視光纖)由1樓總弱電箱經過配線架連接2樓各戶光纜終端盒(AHD),平面圖中顯示2樓光纜終端盒(AHD)有10個。圖中這個*7是什么意思呢?
AHD終端盒有10個,那(1根24芯光纜+1根4芯電視光纖)工程量是多少?是僅計算總弱電箱到配線架的距離嗎?需要*10嗎?
同軸電纜75-5的工程量是按(配線架→各個AHD)距離的總和?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、圖中這個*7是,從配線架到AHD,是7根(兩芯光纜+同軸電纜75*5),AHD終端盒有10個,那就再乘以10
2、(1根24芯光纜+1根4芯電視光纖)工程量是僅計算總弱電箱到配線架的距離,不需要*10;
3、從AHD出來的是三根線,TO\\TV\\TP規需要設計明確,
-
請問下弱電系統的干線,是一對一還是一對多呢?比如一棟樓有三層,每層有4個弱電箱,是從弱電機房引12條回路出去分別到每個弱電箱還是引一條回路然后再分支呢?或者是兩種情況都存在。
-
請問各位老師,這個系統圖2~4F的線纜是3根4對雙絞線纜串聯22個網絡插座的意思嗎 網絡插座可以串聯嗎
-
這個每一層的單個攝像機監控線,是從樓層POE交換機出一根6類網線接的嘛,然后POE交換機進線是十二芯光纜去,從弱電機房拉到各樓層。不知道理解對不
-
請問下弱電系統的干線,是一對一還是一對多呢?比如一棟樓有三層,每層有4個弱電箱,是從弱電機房引12條回路出去分別到每個弱電箱還是引一條回路然后再分支呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看