飛鳥 2025-03-14 18:17:10 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 92查看 1回答
廣聯(lián)達基礎梁錨入樁承臺的長度應該都為la
但軟件出來的數(shù)據對不上
大地庫的基礎梁中間部分的錨入樁承臺長度為la是對的正確,端部錨入承臺的長度:上部鋼筋為到承臺對邊減去一個保護層,下部鋼筋錨入對邊彎折15d
主樓位置的基礎梁,都是一根梁一個集中標注的,錨入長度也是上部鋼筋為到承臺對邊減去一個保護層,下部鋼筋錨入對邊彎折15d
有沒有什么好的方法,感覺算出來的量不對,除了編輯鋼筋除外
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
編輯鋼筋
2025-03-14 18:21:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看