尼姑庵的男保安 2025-03-06 09:06:45 | 江蘇省 安裝概算預算結算審核 | 92查看 4回答
管井內預留的給水管穿樓板套管是否要考慮保溫
總包單位要給后期的自來水公司預留管井內的穿樓板套管,根據說明,套管要比管子大2號,比如DN50的管道要DN80的套管,總包單位提出后期管井內給水立管是需要保溫的,前期預留套管應比管道大3-4號,即DN50的管道應該留DN100套管,同事認為管井內給水立管確實需要保溫,但是穿樓板那一小節是不需要保溫的,請問各位老師,預留的管井內的給水管穿樓板套管是否要考慮保溫的厚度呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
穿樓板套管不需要保溫
2025-03-06 09:08:35
-
需要
2025-03-06 09:29:03
-
如果設計要求管井的給水管道需要保溫,那么套管內的給水管道按照規范也是需要保溫的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-03-06 09:29:28
-
穿樓板那一段工作鋼管也需要連續保溫過去的,不能斷。
按這個圖紙說明,50的管道25厚保溫,算上保溫層就100了,套管都要留150的了。不過定額是按工作鋼管規格計算套管數量,套管主材定額里自帶,也沒特意去改過,金額較小。從施工角度應該是留更大的。 施工單位較真的化,可以只改定額里的主材規格,安裝費還應該按工作鋼管規格。
首次提交 2025-03-06 09:37:33 最近修改2025-03-06 09:39:21 (修改過1次)
-
排水立管上的防水膠圈的量如何計算?給水管穿墻樓板的塑料套管是否要套定額?
1、圖紙說明中說排水立管穿樓板應加防水膠圈,請問和衛生器具連接的立管穿樓板要不要計算防水膠圈?立管穿閥板基礎量否計算防水膠圈? 2、給水管穿墻樓板的塑料套管是否要套定額
-
如圖,1.這是橋架穿強電井從1樓到屋面,請問這種情況是否和穿樓板一樣需要計算打洞,堵洞,橋架套管?同樣,2.如果是給水管道穿管道井從1層到屋面 要計算穿樓板套管嗎?謝謝
-
請教各位大神,給排水中,給水、排水在什么情況下設置套管,設什么套管?
給水管在穿地下室、屋面使用柔性防水套管,穿樓層用鋼套管,這樣理解對嗎?排水管呢?排水管出戶處設置鋼套管。如果圖紙沒有寫阻火圈的說明,那編標時候是否自行考慮?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看