張美麗 2020-05-19 13:52:12 | 江蘇省 安裝 | 1092查看 3回答
橋架打洞堵洞的問題
如圖,1.這是橋架穿強電井從1樓到屋面,請問這種情況是否和穿樓板一樣需要計算打洞,堵洞,橋架套管?同樣,2.如果是給水管道穿管道井從1層到屋面 要計算穿樓板套管嗎?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不計算
需要計算
2020-05-19 13:54:24
-
和您探討一下,這里是個強電井嗎?如果是強電井那怎么會有打洞堵洞呢,不過后續每層會做防火隔堵的。
2020-05-19 14:20:06
-
1、電井內橋架的洞口應該是土建預留 的不需要 打洞,堵洞按防火隔板套定額
2、需要計算套管
2020-05-19 14:48:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看