閑云晚風歸 2025-02-24 15:29:06 | 四川省 裝飾結算 | 71查看 2回答
老師請教一下關于抹灰工程計量問題
我是施工方做的一個銀行裝飾、新砌墻體高度至板底業主那邊施工時叫我們抹到板底就是6m、也做了圖紙會審。現在審計不認可我們抹灰高度算到板底只給我們算到吊頂高度3m工程量就大大縮減了。還有什么辦法沒?
下一個項目我能不能把抹灰分成兩個清單項第一個是算到吊頂高度第二個是超高部分額外列抹灰?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有圖紙會審 你就給他看啊 這個抹灰基本上都是抹到頂?nbsp; 你可以給他看看施工照片 或者現場去看一看 2一般不會這么列
2025-02-24 15:36:19
-
施工影像資料,和業主書面證明資料
2025-02-24 15:36:17