-
busyworking 2010-09-06 11:32:26 | 北京市 其他專業 | 1606查看 4回答
地下室底板下部鋼筋的保護層厚度為40,底板上部鋼筋為25,在GGJ2009中該如何設置?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于現澆板軟件沒有提供保護層厚度的分類,像筏板基礎和剪力墻就可以分別設置。 這種情況下,如果上部鋼筋和底部鋼筋的間距一樣就可以按照(40+25)/2=33來。如果間距不一樣請按照 (40*下部間距+25*上部間距)/(上部間距+下部間距) 如果下次遇到筏板基礎和剪力墻就可以按照下面的規則輸入: 筏板基礎在屬性輸入時候可以在保護層處輸入:數值/數值/數值,的格式分別表示底/側/頂 。剪力墻可以采用:數值/數值 的格式輸入該保護層,表示的是墻身長方向和短方向的(就是水平筋布置方向和拉筋布置方向)保護層。
2010-09-06 11:37:31
-
地下室底板下部鋼筋的保護層厚度為40,底板上部鋼筋為25,在GGJ2009中該如何設置? 建議平均設置即可
2010-09-06 11:34:35
-
新建筏板,在屬性的保護層中輸入40/40/25就行了!格式分別表示底/側/頂
2010-09-06 12:53:15
-
可以用左上角的動態觀察器
2010-09-06 14:34:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看