realfox@126.com 2012-08-09 17:08:23 | 北京市 其他專業 | 923查看 1回答
剪力墻插筋
本工程為樁基礎;有一層地下室;剪力墻就地下室一層有。地梁大小600~1500;設計要求墻體插筋錨入梁內為40D,請問我在畫基礎圖的時候如何進行計算設置,在畫地下室的時候如何進行計算設置 ? 在基礎層的時候我默認設置,計算出來鋼筋工程量后,在明細表中,插筋底部彎錨為150MM。上部也出現了彎錨。彎錨長度為15D,在我地下室這層中又出現了插筋,底部又彎了150MM,那位可以告訴我你們在基礎層、或者上面層中畫剪力墻的!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
本工程為樁基礎;有一層地下室;剪力墻就地下室一層有。地梁大小600~1500;設計要求墻體插筋錨入梁內為40D,請問我在畫基礎圖的時候如何進行計算設置,在畫地下室的時候如何進行計算設置 ? 在基礎層的時候我默認設置,計算出來鋼筋工程量后,在明細表中,插筋底部彎錨為150MM。上部也出現了彎錨。彎錨長度為15D,在我地下室這層中又出現了插筋,底部又彎了150MM,那位可以告訴我你們在基礎層、或者上面層中畫剪力墻的!!-----------------------有地下室建議你建立-1層,-1層剪力墻畫好直接復制到基礎層,錨固可以在節點設置中調整。
2012-08-14 08:10:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看