康貓兒 2010-09-06 09:46:59 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 491查看 9回答
鋼筋中畫屋面板
在鋼筋軟件中畫屋面板時,在用三點定義斜板時,為什么會有縫隙?急求……
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納先用平板一下畫完,然后再分割板統一調整標高設置斜板,不要一塊一塊斜板畫,如果斜板復雜的話要細心分析好相互關系和定義“準確”標高,有時間是電腦顯示的問題,不影響工程量的計算
2010-09-06 10:39:42
-
是板與梁之間存在間隙?請用平齊板頂功能將梁平齊板頂!或者將板邊的梁設置成頂板頂標高!
2010-09-06 09:47:57
-
如果是相鄰板之間出現縫隙就是三點定義的標高不同造成的,你自己檢查。
2010-09-06 09:51:39
-
平板變斜板后軟件會自動年位伸板構件,原平板想接的,變斜板后也不會有縫隙,并用平齊板頂功能將與板相關梁調整梁高。
2010-09-06 10:34:48
-
整體畫板然后用分割的功能這樣能避免三點定義以后出現縫隙的問題.
2010-09-06 10:47:41
-
應該是板的標高設置有問題,板這間才會出現縫隙,注意檢查各板的標高。
2010-09-06 09:50:07
-
有時候是設計圖紙錯誤所導致,三點定義出來的標高后的其他點標高和圖紙上的標高有時并不都全部都一樣,但不影響工程量,檢查無誤后,畫整板用分割功能再試一下,順便用平齊板頂功能將相關構件提升一下。
2010-09-06 12:41:32
-
有縫隙是相聯板的標高有誤。
2010-09-06 12:59:07
-
用平齊板頂命令,或將梁頂標設成板頂標。
2010-09-06 18:58:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看