小咬 2010-09-06 09:24:16 | 河北省 安裝算量GQI | 2040查看 5回答
安裝管道標高
消防噴淋管道標高圖紙8.7米,這個8.7是指管道中心標高還是???、另外噴頭連接支立管DN25長度圖紙沒有指出,為工業倉儲,沒有吊頂,請問DN25立管(連接噴頭與給水支管)長度怎么計算,有何依據》?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防噴淋為有壓管,規則標注為管中心標高,無吊頂倉儲,立管的計算一般是混凝土頂板下75-150mm至噴淋主水平管的垂直距離。
2010-09-11 15:32:28
-
1.是指管道中心標高 2.根據層高及一般的做法規范就行了。
2010-09-06 09:27:28
-
這個8.7是指管道底標高。 噴頭連接支立管DN25長度圖紙沒有指出,為工業倉儲,沒有吊頂,DN25立管(連接噴頭與給水支管)長度=水平長度+立管長度(頂棚至噴頭的安裝高度)
2010-09-06 09:28:19
-
1.管中標高 2.因為無吊頂噴頭采用上噴式,即支管垂直向上,噴頭距房頂高度75~150mm。計算高差DN25支管長度就有了啊 3. 依據 GB50084-2001 第7章 第一節 第三條
2010-09-07 11:43:06
-
1.圖紙說明中一般有標注。有壓管一般標注為管中標高,重力流量管道一般為管低標高。 2.工業倉儲,沒有吊頂即證明它需要的覆蓋面積大。頂棚標高—75~150mm—噴淋水平管標高。
2010-09-11 03:22:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看