小莉 2010-09-06 09:05:40 | 山西省 安裝算量GQI | 11681查看 3回答
通風工程中,風管在計算工程量時,扣除調節閥等閥門部件嗎?
通風工程中,風管在計算工程量時,扣除調節閥等閥門部件嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:應該扣除調節閥等閥門部件 見下面的 安裝工程定額的 風管制作安裝的計算規則 一、風管制作安裝按設計圖示以展開面積計算,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積;風管長度一律以設計圖示中心線長度為準(主管與支管以其中心線交點劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度, 但不包括部件所占的長度。咬口重疊部分已包括在項目內,不得另行增加。直徑和周長按圖示尺寸為準展開。
2010-09-06 09:18:10
-
不扣除的,風管的長度就是中心線的長度的
2010-09-06 09:07:39
-
通風工程中,風管在計算工程量時,扣除調節閥等閥門部件所占的長度,不扣除彎頭、三通、變徑等管件的長度。
2010-09-06 09:14:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看