  • 消防應急電源

    消防應急照明系統電源用220V還是36V,有明確規范要求嗎,求規范郵箱:lm010628@qq.com

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 不是220

    2025-02-14 14:04:20 

  • 消防應急照明系統電源的電壓選擇有明確規范要求?。

    具體來說,根據《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》GB51309-2018的規定:

    • A型消防應急燈具的主電源和蓄電池電源額定工作電壓均不大于DC36V?12。

    • B型消防應急燈具則采用大于DC36V/AC36V的電壓,通常包括220V等普通電壓?。

    此外,規范中還對燈具的選擇和安裝高度做出了具體規定:

    • 設置在距地面8m及以下的燈具,應選擇A型燈具,以確保安全電壓,避免電擊事故?。

    • 地面標志燈宜選用集中電源A型燈具?。

    • 在未配備消防控制室的住宅建筑的疏散走道、樓梯間等區域,可選擇自帶電源的B型燈具?。

    綜上所述,消防應急照明系統電源的電壓選擇需根據燈具類型和安裝高度來確定,并嚴格遵循相關規范要求。