耗子 2025-01-24 14:07:52 | 廣東省 安裝招投標預算 | 233查看 3回答
送配電裝置系統調試歸高低壓單位還是負責低壓出線的單位做?
有個項目施工單位只做低壓出線,高低壓(包括低壓柜)是另外單獨招標的,那送配電裝置系統調試是屬于只做低壓出線的單位還是高低壓單位?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
高壓送配電裝置系統調試費,不計算(由負責調試的施工單位計算)
低壓送配電裝置系統調試費,不計算(由負責調試的施工單位計算)。
即;僅做低壓柜出線內容的施工單位,不能計算送配電裝置系統調試費。
2025-01-24 16:16:31
-
送配電裝置系統調試一般屬于做低壓開關柜出線系統的單位?。
送配電系統調試的工作內容包括自動開關或斷路器、隔離開關、常規保護裝置、電測量儀表、電力電纜等一、二次回路系統的調試。在項目中,如果施工單位只做低壓出線,而高低壓(包括低壓柜)是另外單獨招標的,那么通常是由做低壓開關柜出線系統的單位負責調試,并由其計取送配電裝置系統調試費用?。這是因為調試工作通常與出線系統緊密相關,需要確保出線系統的正常運行和與低壓柜等設備的協調配合。
因此,在項目中,應明確調試工作的責任歸屬,確保調試工作的順利進行和費用的合理計取。
2025-01-24 14:19:02
-
只作低壓部分的調試
2025-01-24 16:16:00