木木 2024-06-18 10:43:22 | 廣東省 安裝機電 | 471查看 1回答
送配電裝置系統怎么計算?按低壓柜的出線回路數量?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
送配電設備調試中的 lkv以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮的。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。
2024-06-18 15:36:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看