-
linxiaobinde 2010-09-02 10:02:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1199查看 8回答
構造柱鋼筋
請問:平法里沒有說明構造柱的鋼筋配置,則其鋼筋是否按照框架柱的計算規則計算?問題補充:我這里說的構造柱有兩種情況,一個是墻體里的加強構造柱,即有馬牙槎的,一種就是普通的構造柱而已沒有馬牙槎的, 這兩種構造柱的鋼筋的計算方法肯定有所不同吧?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納構造柱不算結構范疇,屬于磚混結構的構造設置。 構造柱在抗震329圖集中有構造詳圖,各地區也有專門的結構構造圖集的。
2010-09-02 10:05:28
-
構造柱的鋼筋配置按構造柱的計算規則進行計算。
2010-09-02 10:05:18
-
不能按框架柱的配筋及計算規則,得聯系一下設計方,確認一下。
2010-09-02 10:03:57
-
不是,構造柱只是能夠滿足抗震要求就可以了。
2010-09-02 10:07:55
-
在計算設置里----砌體設置里有關于構造柱的計算規則。
2010-09-02 10:04:26
-
平法里沒有說明構造柱的鋼筋配置,你看圖紙上有沒有,一般會有的,如果圖紙上沒有最好寫個答疑問一下,或者問設計院。
2010-09-02 10:05:34
-
平法G101-1針對的是【框架結構】、【剪力墻結構】、【框剪結構】、【框支剪力墻結構】中的梁、柱、墻構件,并沒有涉及到【磚混結構】中的構造柱,構造柱應按設計要求。
2010-09-02 10:06:21
-
不是的 它的說明在砌體 就是建筑圖集中的
2010-09-02 10:59:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看