-
luosq2000 2010-09-01 12:10:52 | 山東省 其他專業 | 620查看 7回答
鋼筋10.0剪力墻插筋問題
筏板基礎為500厚,獨立基礎為1200厚,獨立基礎底標高和筏板底標高一致,計算剪力墻豎向鋼筋基礎插筋時,基礎厚度分別按1200和500計算,但豎向鋼筋長度在獨立基礎和沒有獨立基礎的部位是一樣長,相當于在獨立基礎部位剪力墻多算了1200-500=700長的鋼筋,如何解決?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
匯總計算在鋼筋編輯里修改后鎖定。
2010-09-01 12:29:39
-
你好,請看截圖,墻身插筋=墻實際高度+搭接+基礎厚度-保護層+節點設置中的基礎彎折 筏板基礎部分的墻實際高度是比獨基處的墻實際高度多700,軟件計算是正確的 因為二者的底標高是相同的,獨基位置的墻實際高度與筏基位置的墻壁實際高度是不同的(也是相差700),所以插筋就是一個長度,你再看下我截的圖,是按你的基礎厚度畫的
2010-09-01 13:06:42
-
鎖定了再試試
2010-09-01 14:06:53
-
單獨列項處理。
2010-09-01 15:25:13
-
修改一下插筋設置
2010-09-01 20:42:29
-
你可以在匯總計算后在鋼筋編輯里修改后鎖定。
2010-09-02 11:24:30
-
獨立基礎底和筏板基礎面標高一致,估計圖紙錯了
2010-09-02 18:58:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看