底層預算員 2025-01-04 13:46:10 | 北京市 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013 | 126查看 2回答
柱箍筋在基礎內的布置
如圖所示,(1.5/0.1+1)+((4.55+0.47)/0.1+1)=67.2 68個 這樣考慮是否正確?
是否符合現場實際施工,基礎內的柱箍筋也是要布置的
2025-01-04 13:53:00 補充
修改問題,如圖所示:(1.5/0.15+1)+(5.02/0.15+1)=45.46 46個 是否正確
2025-01-04 13:53:22 補充
基礎內只計算外側
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
基礎內箍筋只是計算外側的
根數計算是間距500
這樣給出間距150的,按/0.15計算是對的,但不需要考慮+1的
首次提交 2025-01-04 13:48:21 最近修改2025-01-04 14:22:26 (修改過1次)
-
按圖紙要求計算可以;基礎內一般只計算外箍,但具體按圖紙要求,有些圖紙也會要求內箍也要設置
2025-01-04 14:07:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看