李龍 2024-12-11 09:34:52 | 北京市 安裝施工 | 189查看 3回答
配電柜與等電位箱連接,用40*4扁鋼,請問連接是含在扁鋼敷設還是等電位箱安裝?
北京房修定額,改造工程,配電柜與等電位箱之間的扁鋼敷設前期未施工,剔槽敷設40*4鍍鋅扁鋼到等電位箱,請問敷設扁鋼有定額,那連接需不需要套定額呢?如果套?哪個定額號比較適用?是衛生間等電位連接還是進出戶還是突出建筑金屬物?按處計算?如果不需要是含在敷設扁鋼定額號中了?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
包含在接地母線定額了。
2024-12-11 09:39:46
-
連接是含在扁鋼敷設中
2024-12-11 10:55:09
-
需要計算,沒有含在等電位端子箱內容中。
套-40*4鍍鋅扁鋼接地母線的子目,按米計算。
你采納的答案,不準確。
首次提交 2024-12-11 17:26:13 最近修改2024-12-11 17:27:13 (修改過1次)