-
河岸 2010-08-23 10:55:02 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 9回答
廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ10.0
廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ10.0中柱鋼筋插入基礎的鋼筋為1m如何設置
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在工程設置中可以手動設置的
2010-08-23 12:46:27
-
插入基礎1m不能直接設置,建議計算匯總后編輯鋼筋中修改鎖定
2010-08-23 10:59:53
-
在線面的框框這里設置
2010-08-23 11:01:46
-
在工程設置中修改計算規則。
2010-08-23 10:57:59
-
在工程設置中修改柱在基礎中插筋長度,把那四項都改為1m。
2010-08-23 11:01:56
-
你可以算出鋼筋直徑的倍數輸入也是可以的
2010-08-23 11:02:34
-
直接設置好像是不可以的,軟件計算基礎插筋是按照規范上的要求計算的,而且在基礎部分的鋼筋還包括了伸出基礎部分的那一截。要想修改建議先計算匯總后,再點編輯鋼筋,將那一部分內容改為1米,再鎖定構件 還有一種方式,你可以將基礎的高度定義為1040,扣除40的保護層厚度之后就是1000米,但你需要在“計算設置”中將“柱基礎插筋彎折長度”改為0。計算完柱鋼筋之后,先記下來,然后再改回去,計算其他部分的鋼筋。
2010-08-23 16:49:17
-
在鋼筋編輯里修改已經定義(先定義繪制好柱)的柱,并匯總計算后的,插筋長度為1米,再加上彎折,此時按鎖定,保證修改數據可以用. 這樣即可.
2010-08-23 19:55:35
-
在工程設置計算規則中修改為1m。
2010-08-24 06:35:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看