  • 軟件中輸入梁的鋼筋判斷

    我在一個工程中遇到一個問題。 在KL1這根梁的集中標注中上部鋼筋是2b18,但圖紙中在原位標注中支座鋼筋依舊是2b18.我覺得這不是重復說明沒有意義嗎?所以我覺得在軟件中原位標注應該是4b18.請問應當如何,而且麻煩告之我輸入2b18的話會有什么影響呢?是否在鋼筋計算中是否就沒有支座鋼筋計算了。 依舊是在這個圖紙中,KL2集中標注中上部鋼筋是2b20,圖紙中在原位標注中支座鋼筋是3b20,我聽我的同事說,在軟件計算的時候這里的原位標注就應該輸入5b20了。是圖紙的問題。我不太理解??梢詰{借經驗如此判斷嗎?告之理由。謝謝!

    問題補充:3樓說的差不多是我要問的意思,如果相同就是不計算支座筋。所以這個圖紙有問題,而且我們是施工單位,如果不能和設計院聯系,單憑經驗的話,究竟如何呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    第一個應該輸入2b18;第二個應該輸入3b20;不能隨意變東設計圖標注的數據,除非你和設計單位聯系以后,拿到設計單位出具的變更單。

    2010-08-23 05:48:14 

  • 按原位標注即可,有原位標注的原位標注優先于集中標注。

    2010-08-23 00:59:34 

  • 1、集中標注與原位標注數值相同,就是只計算通長筋而沒有支座筋。 2、3B20說明時通長筋2根,支座筋1根,輸入5根就錯了。

    2010-08-23 07:15:43 

  • 第一個應該輸入2b18;第二個應該輸入3b20;圖紙上這么設計,就這么輸入,軟件會自己識別的

    2010-08-23 11:00:54 

  • 應該按照原位標注輸入鋼筋信息,第一應輸入2b18;第二應輸入3b20。你輸入其他鋼筋信息計算工程量就不準確而且懸殊還挺大的。

    2010-08-23 09:11:55 